Вітаю товариство паятелів! вирішив почистити від накипу та замінити розширювальний бак в газовому котлі роктарм емеральд, вроді все пройшло без проблем, але раптом на горячий воді ...після обслуговування він ...курва впав в аварійний режим, і хоч на воду хоч на обігрів...все в аваріїї. Куди всунути свого носа? Перевірив вихід на газовий клапан ...чомусь видає 36 вольт...на клапані написано ..робоча 110вольт.....датчики?..релє?...плата?...мозок вже пливе...допоможіть
вітаю. я б почав копати від датчиків безпеки: - датчик протоку води - пресостат (датчик перепаду тиску при працюючому вентиляторі) ну і само собою що там з тиском в розширювальному баку і в системі взагалі?
Доброго. Датчик протоку новий поставив, пресостат прозвонюєся(як и має бути), датчик перегріву теж дзвониться, датчик тиску теж дзвониться, ось так ще два накладних датчика температури на защіпках, вони незнаю як перевірити ..труби гріти?
Взагалі не в темі котлів, та чи перевіряли Ви контакти ? Може там мох виріс чи не обжаті нормально. Падіння напруги з 110в до 36в відкись же взялось. Наприклад якщо погано прижати щупи тестера чи до поверхні в окислах, він показує меншу напругу ніж є насправді, не раз таке спостерігав. Пошукайте неконтакт для початку, поки ми Вам котла не вграли, бо ми це вмієм).
питання в тому чи коректно вони працюють...пресостат повинен спрацьовувати при вмикання вентилятора а не при перевірці просто прозвонкою чи проклацуванням... датчик протоку повинен спрацьовувати при вмикання води... в своєму котлі міняв оба цих датчика бо вони глючили саме під час роботи а при прозвонці були ніби і нормальні... датчики температури там термоопори - можна поміряти опір при кімнатній температурі, нагріти і порівняти з таблицею..